河南-关于建筑防雷的问题,求解答
①每个建筑的电井内都有PE干线吗?还是要图纸说明的时候才有的 ②局部等电位是怎么在建筑内形成等电位的啊。都要跟什么连接?是跟防雷引下线,还是现浇板内钢筋,还是跟电井内PE线,或者都连接啊? ③电梯轨道引下线也是利用建筑物主筋吗?那套定额时候是套防雷引下线吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:所有电井内必需设PE线。 2:局部等电位全部与柱内、梁内或板内钢筋连接与PE线焊接成网并与防雷引下线连成一体。 3:电梯轨道引下线可以利用柱主筋引下。可套防雷引下线子目。
2013-04-09 19:07:42
-
1,每个电井内都有PE线 2.局部等电位都必须和板内钢筋连接,底板钢筋梅花式焊接,也必须和防雷引下线焊接,和所有PE线连接成网 3,没要求的话可以用柱子主筋做引下线
2013-04-09 17:53:27
-
支持楼上。。。。。。、、、、
2013-04-09 18:50:45
-
①因各楼层户内都需要连接PE线的,所以一般情况每个建筑的电井内都应该有PE干线的,不是要图纸说明的时候才有的。 ②局部等电位在建筑内需要与本层柱、梁或板钢筋网连接,并与卫生间内所有金属管道、构件联结,具体做法见标准图集02D501-2; ③电梯轨道引下线设计没说明时可以利用建筑物主筋,套定额时候是套防雷引下线子目即可。
2013-04-10 11:37:26