• 回路如何识别

    在识别地下室干线图时,从总配电箱出来的管和电缆到首层的配电箱,那是不是先要在首层识别完配电箱,在回到地下室,识别回路呢,?

    问题补充:我可不可以用点画的方式把配电箱补画上去?这样会不会影响工程量? 2。请问:一共四个单元布置一样,一个单元画的是照明,一个单元画的是插座,是不是算完这一个单元的工程量乘上四就可以?还有其它的方法吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.我的建议是从供电端计起,在总配电箱处设置起点,在受电端处选择起点。

    2.要先识别设备,后识别管线。

    3.有房间相同布置的,可用楼层中的块复制和镜像功能复制到其他房间。用一个房间的工程量乘4也可。

     

     

     

    2013-11-15 09:11:55 

  • 建议你先看看学习视频就好

    2013-11-14 23:18:00 

  • 最好按照系统图的走向,先从干线算起,再看配电箱的进出线。这样一层层算过去不会乱。

    室内只要是一样的可以乘3、乘4.也可以把工程量镜像过去来完成。