• 水泵接合器埋地管 用球墨铸铁承插胶圈连接 消防给水管用内外热镀锌管 丝扣或卡箍连接

    如图:水泵接合器埋地管 用球墨铸铁承插胶圈连接 消防给水管用内外热镀锌管 丝扣或卡箍连接。 问题: 1.球墨铸铁与热镀锌管的交界处应该选在哪里? 2.球墨铸铁与热镀锌管的交界处应该怎么施工? 3.球墨铸铁与热镀锌管的交界处应该套什么定额?

    定额

    问题补充:为什么不是室内室外交界处为分界点?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.球墨铸铁与热镀锌管的交界处应该选在哪里?应该是三通接口位置 2.球墨铸铁与热镀锌管的交界处应该怎么施工?可以采用承插承口 3.球墨铸铁与热镀锌管的交界处应该套什么定额?市政按管件,给排水不考虑

    2013-04-11 10:43:32 

  • 同意楼上的说法

    2013-04-11 15:57:10 

  • 分界应该是建筑物外皮1.5处 可以用快速接头。也可以在镀锌管上焊法兰,球墨管上加短管甲

    2013-04-12 11:11:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!