大陆仔 2013-04-11 11:02:07 | 北京市 安装 | 9529查看 4回答
如图所示的消防水箱应该怎样套定额?
如图所示的消防水箱应该怎样套定额? 3-303是热力设备安装工程中的水箱安装 8开头的是给排水章的水箱安装 图纸未对消防水箱做充分说明,我们一般情况下套哪条定额? 矩形、圆形钢板水箱一般用在什么地方?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第八册是安装成品水箱,第三册是现场安装,需要补充主材。根据实际做法套用子目,我觉得根据常规做法,消防水箱还是第八册的更为合适。矩形、圆形水箱多用在热水的储存,一般安装在屋顶或水箱间。
2013-04-11 11:15:20
-
消防水箱应该直接按每m3/元进行计价,该单价包括所有材料及安装费用
2013-04-11 16:09:10
-
如图所示的消防水箱应该怎样套定额 答:消防执行第八册的定额子目,第三册的是热力设备中的。 所以应该套用下面的8-765的定额子目
2013-04-11 11:11:01
-
给个截图参考下
2013-04-11 11:13:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看