消音管问题
设计说明说: 1、污水管、排出管、通气管采用PVC-U塑料排水管,承插粘接,靠近卧室的排水管采用采用消音PVC-U排水塑料管。 2、雨水管采用PVC-U塑料排水管。 该建筑为多层住宅。 问题如下: 1、这种消音管,是否是只是在立管才需要消音?横管靠近卧室的不需要消音? 2、这里只说污水管、排出管、通气管靠近卧室的采用消音PVC,那么靠近卧室的雨水管需要消音不? 2、消音管是否是需要全长都采用消音管?因为一根立管有时可能在这层靠近卧室,另外一层不靠近卧室,那么是否可以是只在靠近卧室那层用消音管,不靠近卧室的那一层不用消音管? 3、靠近卧室的标准是什么?大概范围有多远?假如管子和卧室之间隔一堵墙,那么需要消音管不?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这种消音管,只有在靠近卧室的立管才需要消音,横管靠近卧室的也需要消音管. 2、靠近卧室的雨水管不需要消音. 2、消音管是需要全长都采用消音管 3、靠近卧室的标准是管壁离墙200mm,假如管子和卧室之间隔一堵墙,也需要消音管
2013-04-14 06:56:41
-
既然界限不明确,这个问题应该在图纸会审时解决。
2013-04-13 07:45:45
-
只有靠近卧室的排水管采用采用消音PVC-U排水塑料管,包括横管。管子和卧室之间隔一堵墙,需要使用消音管,其余使用PVC-U塑料排水管。雨水管全部采用PVC-U塑料排水管。
2013-04-13 06:20:56
-
说明已经很相信了
2013-04-13 16:35:25
-
同意灿灿的回答。
2013-04-13 21:47:53