关于消防模块计算问题,请教高手
一直没弄清楚模块的问题,请教大家:在计算消防模块的时候,是不是图纸上画的哪有一个模块就算一个模块啊?像感烟、感温探测器这些东西图纸上没画模块的,不用像考虑土建构造柱一样考虑加一个模块吧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一直没弄清楚模块的问题,请教大家:在计算消防模块的时候,是不是图纸上画的哪有一个模块就算一个模块啊?像感烟、感温探测器这些东西图纸上没画模块的,不用像考虑土建构造柱一样考虑加一个模块吧? 答:现在的消防的设备越来越智能化,使用模块的地方只有消防电源切换配电箱,消防电梯,风机,风阀等,其余的均不需要使用模块的。
2013-04-15 14:32:25
-
一直没弄清楚模块的问题,请教大家:在计算消防模块的时候,是不是图纸上画的哪有一个模块就算一个模块啊?像感烟、感温探测器这些东西图纸上没画模块的,不用像考虑土建构造柱一样考虑加一个模块吧?恩,一般是按图计算。平面图和系统图。探测器一般是自带模块的。手报、按钮还是需要模块的。
2013-04-15 16:25:23
-
应该是按图计算。平面图和系统图。探测器一般是自带模块的。手报按钮、消火栓按钮也是自带模块的。
2013-04-16 07:26:10