街角的风铃 2013-04-15 16:51:12 | 江苏省 土建 | 816查看 1回答
阳台工程量
阳台楼面做法: 1。最溥处20厚1:2。5聚合物防水砂浆找平层,1%坡向地漏;地漏处250范围内找坡,坡度大于等于10%,地漏口比周围低20 2。素混凝土结合层一道。 3。钢筋混凝土结构楼板, 请问阳台楼地面工程是不是要算防水,找平层及面层的工程量。。。??本人初学。希望各位大师指教???
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算找平层,注意加上找坡的厚度。此设计未明确防水应不考虑。
2013-04-15 17:18:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看