地下室和一层相通,超高模板和建筑面积怎么考虑
剪力墙结构,地下室层高3米无顶,一层层高4.5米无底,也就是地下室和一层相通,请问地下室和一层的柱梁墙的模板是否考虑模板超高,是按一层还是分成两层;建筑面积如何计算;脚手架如何考虑?谢谢请帮忙
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳模板超高是肯定要算的。脚手架要按实际高度计算。建筑面积如果两层之间没有板,本人觉得应该按一层计算。