10****@qq.com 2013-04-16 11:07:38 | 江苏省 安装 | 5606查看 4回答
喷淋管套管问题
喷淋管穿墙要套管吗?比如喷淋总管DN100镀锌钢管穿墙是不是要大2号的套管就是150的套管。 喷淋支管穿墙需要套管吗?比如DN25镀锌钢管穿墙要套管吗,要DN40的套管? 这样的套管又怎么套定额呢?是套第6册工业管道里的按个数套一般套管制作安装吗? 还是按延长米套第8册的室外钢管焊接的啊?问题补充:到底怎么套定额呢?DN150的管子,做DN250的套管,应该套DN150的套管制作安装呢 还是DN250的套管制作安装?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳喷淋管穿墙要套管吗?需要的。比如喷淋总管DN100镀锌钢管穿墙是不是要大2号的套管就是150的套管。是的。 喷淋支管穿墙需要套管吗?需要的。比如DN25镀锌钢管穿墙要套管吗,要DN40的套管? 是的。 这样的套管又怎么套定额呢?是套第6册工业管道里的按个数套一般套管制作安装吗? 还是按延长米套第8册的室外钢管焊接的啊?一般的穿墙套管都套第8册的室外钢管焊接;如果是带止水环的就套6册刚性套管,如果是柔性的就按柔性套管套定额。到底怎么套定额呢?DN150的管子,做DN250的套管,应该套DN150的套管制作安装呢 还是DN250的套管制作安装?套250的。
2013-04-17 10:40:38
-
喷淋管穿墙要套管吗? 需要 比如喷淋总管DN100镀锌钢管穿墙是不是要大2号的套管就是150的套管。实际是那么做,选用定额就按DN100的考虑 喷淋支管穿墙需要套管吗?需要 比如DN25镀锌钢管穿墙要套管吗,要DN40的套管?需要按DN25的定额 这样的套管又怎么套定额呢?是套第6册工业管道里的按个数套一般套管制作安装吗? 还是按延长米套第8册的室外钢管焊接的啊?按六册工艺管道
2013-04-16 11:12:53
-
回答1.管道穿墙、穿楼板都需要安装套管,套第八册里的“钢套管制作与安装 DN150”项。 回答2.需要安装套管,套第八册里的“钢套管制作与安装 DN40”项。
2013-04-16 15:12:44
-
回答1.管道如果穿外墙,套第6册工业管道里钢性防水制作安装定额DN100项,如果在室内穿墙,套第八册里的“钢套管制作与安装 DN150”项。 回答2.需要安装套管,套第八册里的“钢套管制作与安装 DN40”项。
2013-04-17 07:23:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看