• 电气系统调试如何计取

    现有一供配电系统: 1、从原开闭所至新开闭所,双回路,10KV。 2、从新开闭所至10台电缆分支箱(均为单回路),再从电缆分支箱分别引出两根电缆至两台箱变(共20台箱变),10KV。 3、从箱变引出不同的线路至配电箱,再分支到电表箱。0.6KV。 请问,以上如何计算系统调试费?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据所描述的供配电系统情况的调试计算应该是: 1、是2个10kv供电回路系统,分别是2个高压馈线柜至新开闭所,应该计算‘10kv以下交流供电系统’调试套项; 2、从新开闭所的10个10kv馈线回路系统,应该计算10个‘10kv以下交流供电系统调试’套项;电缆分支箱的出线不再计算(因为分支箱出线没有调试项目相关内容)。 3、从箱变引出回路,按照低压配电柜出线回路系统计算,并套‘1kv以下交流供电系统调试’的定额子目。另外配电箱到电表箱的不能计算。

    2013-04-17 14:14:24 

  • 这应是一个单独供电方式,一般是作为一个电气系统调试,然后但单独记取变压器调试,仅供参考

    2013-04-17 14:11:32 

  • 同意楼上的回答

    2013-04-18 07:17:51 