向日葵 2013-04-18 10:28:35 | 河南省 安装 | 1665查看 3回答
关于安装电气超高费问题
我们这个工程为复式结构局部有5.1m高,用的是安装03定额,定额上写的是层高超过5m的计超高费,有人说尾数不足0.5的不计,他说的对不?如果记取超高费是不是只用记取这部分穿线和灯具安装的超高费,pvc管预埋是在模板上安装的不涉及超高是不是就可以不计了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不对,只要超过了5m就要计取。只记取超过高度的,pvc管预埋是在模板上安装,超过了高度应该计算。在安装费用勾选操作物高度增加费就可以,软件自动计取。
2013-04-18 11:05:05
-
操作物高度只要超过了5m就要计取超高费
2013-04-19 07:00:49
-
凡是操作物超过5.0m高度者均应该计算计取超高费;对于未超过5.0m时的不予计算。
2013-04-19 15:33:46
-
请问5.4米的厂方照明回路明配管穿线用计超高费吗 是光超高的部分还是全部 怎么记取 我在安装费用上一勾取 就是整个工程的 问题补充:我这就配管穿线灯具超高 其他的都没 套价时应该怎么设
-
一根槽钢长5.6米,上端在梁上焊接(梁高5.7米),底部焊接在地上,计取超高费吗?如果计取?应怎么计取?问题补充:底部安装高度在2.7米以上?有什么说明没有?
-
在河南08定额中柔性防水套管安装高度超过3.6m,在千赢官网首页登录入口中记取超高费,无法记取,是怎么回事?是否需要在定额中人工*系数
-
售楼部一层标高0,二层标高5.05,我想问下第一:按照电气章节说明,操作物高度大于5米需要计算超高费,我想问下这个够的着超高费么?补充问题:走顶板敷设的配管是不是不管层高多少,均不计算超高费?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看