25****@qq.com 2013-04-18 11:42:22 | 北京市 安装 | 1779查看 5回答
避雷引下线计算问题
您好 请问避雷的引下线如图示所表示 是否理解为避雷带直接焊接到柱子的主筋上就可以了? 如何计算呢?是否不用计算引下线一直到接地极的长度?只计算水平的就可以看? 初学 谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳利用柱主筋做引线是按结构标高的高度计算的,如果利用两根主筋做引线线按一个结构标高,若果四根按二个标高计算。
2013-04-18 11:53:45
-
利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,可按比例调整。
2013-04-19 07:24:32
-
引下线=(楼层总高度+1m挑檐+1.5m女儿墙)*引下线根数*1.039损耗
2013-04-19 11:03:06
-
您好 请问避雷的引下线如图示所表示 是否理解为避雷带直接焊接到柱子的主筋上就可以了? 如何计算呢?是否不用计算引下线一直到接地极的长度?只计算水平的就可以看? 初学 谢谢 是的,你理解正确,计算的时候按处计算,避雷引下线定额是两根钢筋为一组,一组为一处。接闪器直接算水平长度加上高度差即可。
2013-04-18 12:19:59
-
您好 请问避雷的引下线如图示所表示 是否理解为避雷带直接焊接到柱子的主筋上就可以了? 如何计算呢?是否不用计算引下线一直到接地极的长度?只计算水平的就可以看? 初学 谢谢 答:避雷网与引下线直接焊接在一起。
2013-04-18 15:27:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看