fengqingle520 2013-04-18 14:34:20 | 北京市 安装 | 813查看 3回答
室外电气 钢绞线,断路器,拉线
我遇到一个室外电气,架空电缆工程,怎么计算钢绞线工程量,钢绞线是干什么的?图纸上能看出来吗?还是在设计说明里,我这个图看不到,怎么办。钢绞线和拉线是俩回事吧?拉线是拉电杆的那个斜着的线吗?套完成套配电箱,断路器还用单套吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.在钢绞线上用挂钩吊住架空电缆(帮助架空电缆减轻拉力的)。长度与架空电缆一样。 2.断路器需要单独套子目计算,套3-151(高压)或3-152(低压)。
2013-04-18 17:42:04
-
同意楼上的回答
2013-04-19 08:06:11
-
我遇到一个室外电气,架空电缆工程,怎么计算钢绞线工程量,钢绞线是干什么的?图纸上能看出来吗?还是在设计说明里,我这个图看不到,怎么办。钢绞线和拉线是俩回事吧?拉线是拉电杆的那个斜着的线吗?套完成套配电箱,断路器还用单套吗? 答:钢绞线这个图纸会给出设计的长度的,钢绞线就是输送电力的导线。 他与拉线是两码事的。 配电线执行成套之后,不需要单独套断路器的定额子目。
2013-04-18 15:01:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看