asd1asd1asd1 2013-04-18 21:02:44 | 河北省 安装 | 2538查看 1回答
刚性阻燃管暗配定额中,综合了墙体剔槽费用,工程实际中,现浇板中的管都是预埋的,不需要剔槽。那么工程结
刚性阻燃管暗配定额中,综合了墙体剔槽费用,工程实际中,现浇板中的管都是预埋的,不需要剔槽。那么工程结算时,是否应该把沿墙体敷设的管和楼板中敷设的管分开计算
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是。刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体中及在楼板中敷设的情况,在墙体中敷设又考虑了轻质墙体中必需的切割墙体工作。一般工程中如果既发生切割墙体敷设又发生现浇板中的预埋,则执行该项目,不用区分各自工程量。如果实际工程中,某一规格刚性阻燃管暗配均未发生切割墙体、全部为预埋时,可对定额进行调整。调整方法为人工乘以系数0.9,材料扣除水泥砂浆、合金钢锯片。
2013-04-18 21:04:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看