yf 2013-04-19 11:56:31 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1787查看 3回答
独立基础的钢筋计算设置
独立基础的钢筋未按图集按设计布置应如何计算,图纸如下,1号钢筋与2号钢筋交替布置并且长度不同,图集采用的11g101,图纸设计标注的钢筋为每端缩减A/6,应如何布置 (麻烦各位仔细看一下上传的图纸)谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:工程设置里边长大于2500的基础,钢筋除四周的通长外,其它的按0.9倍边长计算长度,你的图纸要求是5/6的长度,算一下是0.833倍的边长,软件里不可以直接定义0.833倍。只能计算后手工调一下长度了。
2013-04-19 12:42:54
-
在【计算设置】---基础---独立基础边长大于2,5米,钢筋*0.9
2013-04-19 12:40:35
-
1号钢筋与2号钢筋交替布置并且长度不同:软件不能直接定义,在其他钢筋中计算(1和2号筋之间的实际间距为100mm),计算规则同图集采用的11g101,图纸设计标注的钢筋为每端缩减A/6(长度如图纸文字解释部分计算)
2013-04-19 13:34:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看