lsj8899 2013-04-19 18:27:35 | 江苏省 其他专业 | 1623查看 1回答
防水板底筋设置
基础是独立基础+基梁+防水板,钢筋的定尺长度12米,搭接是套筒的;板上部筋贯通, 板底筋遇到独立基础锚入一个LA,但遇到基梁贯通,请问在软件中怎么设置???
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础是独立基础+基梁+防水板,钢筋的定尺长度12米,搭接是套筒的;板上部筋贯通, 板底筋遇到独立基础锚入一个LA,但遇到基梁贯通,请问在软件中怎么设置??? 定尺长度12米在工程计算设置中搭接设置里选择钢筋的定尺长度为12米即可,在钢筋搭接的设置里选择套筒连接,板上部筋贯通在计算设置里或定义筏板主筋的计算设置选择上部钢筋遇基础梁断开栏中选择否,板底筋遇基础梁默认做法是贯通布置,不用设置,遇到独立基础断开锚入一个LA,在计算节点设置中选择筏板主筋遇独立基础承台栏中选择节点2即可。
2013-04-20 17:05:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看