• 板的角部加筋

    请问板的四个角在什么情况下需要加设斜45度的附加钢筋?如下图。还请指出出自什么图集,谢谢大家了!!

    附加钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    《混凝土结构设计规范》第10.1.7条 对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,并应符合下列规定: 1现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内; 2嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一;沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。 希望对你有所帮助

    2013-04-21 19:19:03 

  • 这种情况一般都是由设计确定加多大规格的钢筋和怎么布置或采用什么图集做法,施工单位不能自己处理这样问题的,有不确定时可以联系设计由设计人员来处理。

    2013-04-20 16:28:47 

  • 没有这个图集构造节点,这是设计的要求。

    2013-04-20 14:47:17 

  • 根据你施工的项目设计图纸而定。设计有单独的要求。 一般在单跨长度超过设计值时,才增设。就如你图纸所提示的长度一样,受力单跨过长会影响整体钢筋受力,所以就在角部增设了抗震受压筋。这样,竖向结构能增加板的受力荷载性能。

    2013-04-20 16:16:38 