SHENJIE_OK 2013-04-21 07:44:04 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1826查看 4回答
基础联系梁中间支座下部筋锚固长度12倍D与图集不符合
在钢筋抽样GGJ2013中基础联系梁中间支座下部筋锚固长度是12倍D,而11G101-3中说明要达到锚固要求则是35倍D。且在软件中改不过来。问题补充:是在桩承台基础之间的联系梁,是C30砼三级钢四级抗震.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好!把计算设置里的基础连梁端节点根据06G101-6计算选择为是。如下图
2013-04-21 13:56:52
-
建立 钢筋文件时 要正确 选择 101图集 的版本;
2013-04-21 08:33:15
-
12D是对的,你查的那个35D是基本锚固长度,还要换算的。11图集里面不能直接查找到锚固长度值。
2013-04-21 08:34:31
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看