断点 2013-04-21 19:20:29 | 北京市 安装 | 1507查看 4回答
应急照明电线
请问这个图中应急灯具之间是几根线,灯具与开关之间是几根线问题补充:平面图写着灯具与灯具之间是4根线,具体接线参照系统图
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请问这个图中应急灯具之间是几根线,灯具与开关之间是几根线 配电箱到灯具4根,开关两根
2013-04-21 22:59:08
-
到灯具的线是3根(PE、N、控),灯具到开关的线是1(控)根,到开关的线是3根(L、LS、控)。
2013-04-21 19:31:26
-
平面图中,配电箱到灯具、灯具到灯具管内穿4根电线(PE、N、L、LS),开关到灯具管内穿3根电线(L、LS、控),一根接L、一根接LS、一根接灯具(控)。 应急原理:平时,开关接《L》电源线,经《控》线将电送至灯具,灯亮;应急时,《L》无电,板动开关接《LS》应急电源线, 经《控》线将电送至灯具,灯亮。
2013-04-22 10:14:42
-
配电箱到灯具、灯具到灯具管内穿4根电线(PE、N、L、LS),开关到灯具管内穿3根电线(L、LS、控),具体接线应该以系统图的标注为准
2013-04-22 15:27:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看