君君 2013-04-22 07:55:06 | 山东省 土建 | 7724查看 4回答
关于框架梁脚手架的计算问题
钢筋砼框架结构中,框架梁是否应按单梁、连续梁规定另外计算脚手架,此费用与梁板支撑用脚手架不重复。建筑物外墙上的框架梁,其脚手架已包含在外脚手架内,不再重复计算。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋砼框架结构中,框架梁应按单梁、连续梁规定另外计算脚手架,此费用与梁板支撑用脚手架不重复,各计各的。建筑物外墙上的框架梁,其脚手架已包含在外脚手架内,不再重复计算。
2013-04-22 08:51:47
-
挑出外墙的课按单独的脚手架记取费用
2013-04-22 09:03:25
-
我觉得,脚手架项目只是为实体服务的措施项目,计算规则要求分别计算,不存在重复部分需要扣除的概念。特别是那些认为外墙搭设了脚手架,外围的KZ、KL就不应再计算脚手架,应该是错误的理解,因为只是一个为相应实体项目服务的措施项目而已,定额单价跟市场价格也是存在不小的差异,为啥定额价那么低呢?原因就是措施材料是周转材料,且措施是为相应实体服务的。所以,不应从简单的角度去理解措施项目重复就要扣除。
2016-04-13 19:26:35
-
这是现在争议比较大的问题,公正讲如你的框架梁与板整浇在一起就不应计算脚手架,框架柱如施工时与本层结构同时浇筑亦不应计算脚手架,你要明白脚手架的真正用途你就不会很纠结了。因为以上两种情况施工时根本就没有脚手架,施工时的钢管只是柱梁支撑。
2013-04-23 23:48:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看