会骑马的河马 2013-04-22 12:56:28 | 河北省 其他专业 | 2893查看 3回答
边柱25钢筋,弯锚不够15D可以再补筋,加一根拐吗??
请高人解决下问题:正在起框架二层楼,准备封顶,钢筋工下料出现问题: 1所有边柱25钢筋,弯锚不够15D可以搭接补筋,加拐吗??是整个柱子都不够15D。 2梁锚柱,梁深入柱钢筋不够1.7lae,是否可以搭接加长拐?? 3柱筋打拐是否必须锚入板里(板厚大于100)比板低的话允许吗,是强制规定吗。 现在梁柱已经绑扎完毕,请高人指点该怎么做,最好能搭接,请帮助找下资料证明这点
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.所有边柱25钢筋,弯锚不够15D可以搭接补筋,加拐吗??是整个柱子都不够15D。 2梁锚柱,梁深入柱钢筋不够1.7lae,是否可以搭接加长拐?? 3柱筋打拐是否必须锚入板里(板厚大于100)比板低的话允许吗,是强制规定吗。 现在梁柱已经绑扎完毕,请高人指点该怎么做,最好能搭接, 我的回答:你可以查阅一下101图集和施工验收规范,我记得应该是可以补筋搭接的,不过,在同一截面接头不应超过50%,而且,搭接钢筋应该采用焊接并满足搭接长度要求。
2013-04-22 13:26:51
-
建议你根据图纸然后查一下钢筋混凝图集吧
2013-04-22 14:38:10
-
可以补筋加拐,你可以看下钢筋11G,关于机械锚固的部分。
2013-04-27 16:17:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看