软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
技能大赛
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
施工专区
合作推广
隐私政策
xiaochen 2013-04-27 08:54:06 | 广东省 安装 | 919查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
冰临城下 黄金专家
答题: 51084 被赞: 53408
2013-04-27 09:08:25
hbthuidc9309
答题: 2286 被赞: 53
2013-04-28 14:54:07
关于“接地跨接”和“接地跨接线”计算问题。
想请问一下计算了“接地跨接”还需要计算“接地跨接线”吗?计算了均压环层的“钢铝门窗接地”还需要计算连接门窗接地使用的10圆钢(或者25*4扁钢)吗(图纸画出来了的)?我看到计价软件中“接地跨接线安装”是包含了“跨接线”这些内容的。
接地跨接线
请问接地跨接线按“处”怎么计算,这张图需要计算吗
请问图中接地板处需要计算接地跨接焊接1处么
接地跨接线计算
利用建筑金属体做防雷及接地安装哪些地方可以算到接地跨接线,按广东10定额计算规则,请详细列举问题补充:具体来说:引下线和均压环连接,引下线和接地母线连接,首层预留电阻测试点,电梯、电井、水井预留接地点、卫生间等电位,这些地方可以算成接地跨接线吗
接地跨接线与接地母线
问题描述:接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位问题1:接地跨接线,为什么会按“处”来计量工程量,而不是计算它用了多长的扁钢或者圆钢等跨接线的长度?问题2:电梯机房内的等电位端子箱(明装)与电梯导轨(竖向接地干线),用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为接地跨接线还是户内接地母线?问题3:卫生间的等电位端子箱,与结构梁钢筋相连,用用-40×4热镀锌扁钢连接,算量是划分为接地跨接线还是户内接地母线?2022-10-17 17:54:05 补充
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-03-09
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看