70****@qq.com 2013-04-27 16:22:57 | 河北省 安装 | 6189查看 3回答
关于主体结构和二次结构的预留预埋工程量的问题
1.电线管墙体暗敷设、顶板地板暗敷设以及插座盒、开关盒、暗配的接线箱,这些是在主体结构中预留还是在做二次结构的时候预留? 2.开关盒是一边做主体一边掏洞,还是主体起来后再掏洞? 3.墙内暗敷设的电线管是主体起来后再剔槽吗,是不是属于二次结构的预留呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.电线管墙体暗敷设、顶板地板暗敷设以及插座盒、开关盒、暗配的接线箱,这些是在主体结构中预留还是在做二次结构的时候预留? 这要看电线管等所在哪个结构内 敷设在主体中就在主体中预留 在二次结构中就在二次结构中预留. 2.开关盒是一边做主体一边掏洞,还是主体起来后再掏洞? 一边做一遍掏 掏后刷漆防腐 3.墙内暗敷设的电线管是主体起来后再剔槽吗,是不是属于二次结构的预留呢? 在二次结构施工过程剔凿 敷管
2013-04-27 17:38:46
-
看图纸需要什么时候留就留
2013-04-27 16:24:43
-
根据业主和监理单位的要求来,图纸上一般不会有要求。现在一般都要求二次结构阶段做,定额也都进行了调整。
2020-02-26 09:32:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看