关于梁合并和原位标注的问题
1.如图,像图中的梁图纸标注是一根梁,软件中怎么合并成一根? 2.一条梁,集中标注梁上部筋为2C25+(2C12),上部跨中没有原位标注,这时上部跨中钢筋是不是应该就是2c25+(2c12),还是只有2c25?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、绘制一道梁,然后在原位标注中表格中输入偏移值。不要打断然后合并,这样是合并不了的。
2、如果图纸上上部筋,没有原位标注的话。上部钢筋应该是 只有(2c12)。2c25是通长筋,不显示的。(2c12)是架立筋,不通长设置。与支座筋搭接。按照常理说,上部在支座处应该有支座负筋和架立筋进行搭接的。
2013-11-09 09:03:23
-
从你所描述设计的标注,梁的跨中钢筋是(2B12)架力钢筋。