changjia618 2013-05-08 10:06:16 | 山东省 安装 | 8391查看 5回答
压力表、温度计的校验费用应由建设单位出还是施工单位
压力表、温度计(甲供)在安装前需送至当地的质量技术监督局进行校验标定(每台仪表根据收费文件大约是70元),而定额中压力表、温度计安装工作中包含校验(普通压力表的安装费,例如就地压力表仅为34),安装费不足以弥补校验费用,请问定额中的校验费用是否是指质量技术监督局的校验费用?能否找到相关造价文件解释说明呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
压力表、温度计;在当地质量技术监督局进行校验标定,是对仪器仪表计量的校核鉴定。所发生的费用应计入仪器仪表的单价中。 定额压力表、温度计安装工作中包含校验,是对仪器仪表安装结果的检验,不如打压、清洗等。 两者不是一个概念。
2013-05-08 10:48:24
-
定额中的校验费用不是指质量技术监督局的校验费用,而是指对仪器仪表计量的校核鉴定。所以发生的费用应计入仪器仪表的单价中。检验费由施工单位支付
2013-05-09 07:01:31
-
压力表、温度计有合格证的产品应该在出厂前进行校验,校验后才能贴出厂合格证出厂。产品是否合格不是施工单位的责任,是仪表厂家的责任。如果建设单位对产品提出疑问需要二次校验,费用应该由建设单位负担。更何况仪表还是建设单位供货,建设单位更应该对自己供应的产品负责;更不应该让施工单位承担这部分费用。
2013-05-13 05:27:31
-
质量技术监督局进行校验的费用属于检验实验费,定额里面的是出厂前的材料检验,不是一回事。
2013-05-08 10:29:47
-
检验费有建设单位付。
2013-05-08 10:30:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看