电缆敷设中的沿竖直通道敷设,指的是那种通道?沿竖直桥架敷设能套用竖直电缆敷设这个子目吗?
电缆敷设中的沿竖直通道敷设,指的是那种通道?沿竖直桥架敷设能套用竖直电缆敷设这个子目吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
定额解释上有说明
2013-05-08 11:30:36
-
竖井通道电缆敷设套用有规定的。
2013-05-08 11:57:58
-
竖直桥架敷设不能套用这个定额。套其他敷设。再乘以系数1.2.
2013-05-08 13:16:34
-
竖直通道电缆敷设适应于铁塔或高层建筑中设有专用全封闭电缆井的电缆敷设工程,按电缆截面划分项目,以"100m"为计量单位。
2013-05-08 13:53:06
-
电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用,但并非所有高层建筑中垂直敷设的电缆均可套用该定额项目。只有在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时,方可套用该定额项目。
2013-05-09 07:04:26
-
在垂直的桥架内敷设的电缆可以按竖直通道电缆敷设,因为竖直通道的电缆是要比水平敷设的电缆要费人工和机械的
2013-05-12 22:05:55
-
竖直的井道中间无隔层。
2013-05-08 10:38:02
-
根据全国统一安装工程预算定额解释汇编P30页,垂直通道电缆敷设适用于20m以上的高层建筑的垂直通道内敷设。