ni****@126.com 2013-05-08 11:29:47 | 山东省 土建 | 4584查看 1回答
FS外墙保温一体化模板套6-3-74现浇混凝土墙 外模SD有网聚苯板是否合适
FS外墙保温一体化模板套6-3-74现浇混凝土墙 外模SD有网聚苯板是否合适,板外的支撑及龙骨系统套用何项目?而且比普通竹胶板要用的周转材料多,如何计取? 请各位提出相关意见,有过相关结算经验的老师请不吝赐教
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳FS外墙保温的施工;由于它的强度不够,同SD有网聚苯板类似,外侧还是要支设模板的。 FS外墙保温;可以套用6-3-74砼外墙外模SD有网聚苯板定额子目。将定额中的SD有网聚苯板调整为FS外墙保温,扣减钢筋、镀锌钢丝和钢筋机械,增加锚栓含量。
2013-05-09 11:32:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看