地面插座高度
层高是3米,插座的安装高度是距地0.3米,请问计算工程量是否要考虑埋板的深度及找平层的高度,一般是不是按0.4计算问题补充:一般是按0.3米计算的,可我看到别人算插座把埋地和找平层的高度也考虑进来
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般是按0.3米计算的,可我看到别人算插座把埋地和找平层的高度也考虑进来。 如果是这样,请在计算到开关、灯具(例如壁灯)时也要考虑减去埋地和找平层的高度0.1米。 所以,插座一般是按0.3米计算,开关也是按层高-1.3米计算,不考虑埋地和找平层的高度0.1米。
2013-05-09 08:27:02
-
层高是3米,插座的安装高度是距地0.3米,计算工程量时要考虑埋板的深度及找平层的高度0.1米,一般是是按0.4计算
2013-05-09 09:58:30
-
一般是不是按0.3计算。
2013-05-08 22:04:53
-
这个0.3是完成面,需要考虑垫层和找平层的高度,因为你预埋的时候都考虑了这些高度的,如果不考虑最后会有不少的损失,至于是按0.4或者什么算,你去查一下土建的图纸,看一下垫层和找平层的高度
2013-05-09 06:43:43
-
0.3是装修后的高度 实际管量有一点施工面厚度一般是0.1-0.15
2013-05-09 09:12:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看