• 河南高层建筑防雷接地一般列项

    河南省高层建筑防雷接地: 1、做预算是一般都列哪些项及分别套什么子目呢? 2、图纸设计说明中说道(全楼竖直敷设的金属管道及金属物顶端与低端与均压环焊接,防雷接地焊接要求双面焊接),这句话是什么意思 3、17层级以上的高层建筑均压环是怎么计算的?是必须计算还是看图纸说明 4、室内及室外接地母线敷设是怎么计算的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、做预算是一般都列哪些项及分别套什么子目呢? 答:从地下到地上到屋顶分别如下:基础接地网、接地板、接地极、接地母线、总等电位箱、局部等电位、接地引下线、均压环、门窗接地、入户管道接地、屋面避雷网、避雷焊接、避雷针等这些项目。 2、图纸设计说明中说道(全楼竖直敷设的金属管道及金属物顶端与低端与均压环焊接,防雷接地焊接要求双面焊接),这句话是什么意思 答:就是有竖直敷设的金属物上下均与接地网焊接连接,起到降压和接雷的作用。 3、17层级以上的高层建筑均压环是怎么计算的?是必须计算还是看图纸说明 答:这个看图纸设计说明,一般的高层建筑超过一定的高度必须计算均压环,防止侧击雷。 4、室内及室外接地母线敷设是怎么计算的? 答:这个接地母线根据图纸设计长度确定就好了

    2013-05-09 15:37:44 

  • 河南省高层建筑防雷接地: 1、做预算一般都需要计算以下内容:基础接地网、接地板、接地极、接地母线、总等电位箱、局部等电位、接地引下线、均压环、门窗接地、入户管道接地、屋面避雷网、避雷焊接、避雷针等 2、图纸设计说明中说道(全楼竖直敷设的金属管道及金属物顶端与低端与均压环焊接,防雷接地焊接要求双面焊接),这句话是指如果有竖直敷设的金属物上下均与接地网焊接连接,起到降压和接雷的作用。 3、17层级以上的高层建筑均压环是怎么计算的,必须看图纸设计说明,一般的高层建筑超过一定的高度必须计算均压环,防止侧击雷。 4、室内及室外接地母线敷设必须根据图纸设计长度进行计算

    2013-05-10 07:03:02 