• 关于安装造价的几个问题

    1.电缆≤16平方的,套控制电缆吗?比如YJV-5*16的电缆,是不是套 控制电缆敷设6芯 这个定额。那电缆头是不是就套相应的控制电缆头。我看了下材料表里辅材里有铜鼻子,为什么主材还有控制电缆头套,是不是要把控制电缆头套删去。 2.室内消火栓。消防箱内含卷盘,水枪等的。套室内消火栓定额时,人工系数要×1.2吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.您好,我是这样理解的,每个地区不一样,有的地区电力电缆最小口径是35mm,所以有些人就认为应该套16mm的控制电缆,但是我认为应该套电力电缆,不套控制电缆,电缆头套取干包式. 2.控制电缆比电力电缆便宜些,这个根据您的需要套取. 3.室内消火栓含水枪等的,人工不需要*1.2.消火栓一般以成套为准,其中包括:想火栓箱,消火栓,水枪,水龙带,水龙带接扣,挂架。 希望对您有帮助..

    2013-05-09 16:54:38 

  • 1.电缆≤16平方的,套控制电缆吗?比如YJV-5*16的电缆,是不是套 控制电缆敷设6芯 这个定额。 YJV-5*16的电缆是电力电费不能套控制电缆敷设6芯,但可以*五芯的系数; 那电缆头是不是就套相应的控制电缆头“ 也不能套,要套电力电缆头;

    2013-05-09 15:53:37 

  • YJV是指聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,是表示电力电缆,套项时应该套电力电缆。比如YJV-5*16是5芯截面积为16mm2的。所以套项时套“电力电缆敷设 电缆截面35mm2以下”子目。 定额里规定“五芯电力电缆敷设项目乘以系数1.3”.所以你别忘了还得把子目乘以1.3。 电缆头就套“户内干包式电力电缆头”

    2013-05-09 16:05:15 

  • 2楼说得很详细~第一个问题按照她说的套取就对头了~!

    2013-05-09 20:33:55 

  • YJV-5*16的电缆可以套 控制电缆敷设定额,其电缆头可以套用焊压接线端子定额 室内消火栓。消防箱内含卷盘,水枪等的。套室内消火栓定额时,人工系数要×1.2

    2013-05-10 07:11:18 