• YJV-5*4能穿SC15的管吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不能穿,因为根本穿不进去,按照规范也不允许,YJV-5*4起码也得SC25的钢管,甚至管道过长或弯头过多应该加大一号选SC32的管道

    2013-05-12 22:00:45 

  • 您好,不能 1.设计规范规定,穿管的绝缘导线总截面积(两根除外)不应超过管内截面面积的40%。 希望对您有帮助..

    2013-05-09 17:15:00 

  • 能穿,它是一根电缆。

    2013-05-09 19:39:00 

  • 不能穿,YJV-5*4的外径基本上就是15毫米了,显然不能穿SC15的钢管。规范规定:导线和电缆的截面积不能超过管内径截面积的40%,显然得用SC25的钢管。 希望对你有帮助

    2013-05-09 23:26:33 

  • 不能穿SC15的钢管,应该穿SC25的钢管,如果电缆长、弯多,考虑用SC32的钢管

    2013-05-10 09:28:30 

  • 5*4指的是总截面积为20的,直径肯定小于15,应该没问题的, 还有一项规定我记得是电缆外保护管 镀锌钢管是电缆直径最少1.5倍

    2013-05-10 09:30:46 