-
xindizhiye 2013-05-10 11:27:10 | 山东省 其他专业 | 10514查看 6回答
构造柱搭接问题
山东地区的砖混结构中的构造柱,混凝土强度等级为C25,三级抗震,钢筋采用绑扎齐头搭接(即接头率为100%,L03G313图集中第5页图中所示搭接方式就是齐头搭接),请问现在最新图集中构造柱搭接是怎么规定的齐头搭接还是搓位搭接
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
搭接长度应该按《11G101-1》中53页与55页计算
2015-03-17 15:38:35
-
已采纳砖混结构的构造柱的搭接应该是错位搭接的。
2013-05-10 11:34:11
-
已采纳在施工现场,构造柱的钢筋一般为了施工方便都是采取后植筋或者预留短钢筋的方式。而对于填充墙中构造柱钢筋的搭接长度的说法目前还存在一定的争议,看过很多现场,主要存在下面几种说法:以二级抗震框架(剪力墙结构)为例:构造柱设计4根HRB335(二级)12,C20,接头面积100%计算: 1.应按照11G101-1中P55页中要求执行:按照下表一、表二计算:44×12×1.6=844.8mm。这个说法一般现场的监理可能喜欢用。 2.按照GB50204-2002(2011 年版)中:表三的要求:应为:45×1.35×1.15=838.35mm 3.应属于构造措施:满足最低要求300mm即可,表四,这个说法施工单位应该比较坚持。 4. 在新的11G329-2《建筑物抗震构造详图》(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋中有这样的描述:按照这个计算:38×12×1.2=547.20mm。 5. JGJ13-1994T钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程中:按照这个要求:35×12=420mm。 6.在06SG614-1砌体填充墙结构构造措施中,表五,有如下说明:搭接长度600mm。 7.在即将出版的新的12G614-1中,表六:要求其搭接长度600mm,值得注意的是新的图集要求预留U型钢筋了。 个人总结:构造柱顾名思义应为构造要求而设置的措施,不需要做抗震构件计算,构造柱的构件重要性不能与框架柱相比,但它的受力应该是复杂的,但作用应该是提高墙的稳定性,减少震后墙体裂缝和宽度。前面的11G101中提到的主要是争对主要的受力构件(梁、柱等)需要(抗震)验算的情况下而要求的。有人可能会问:构造柱的钢筋是纵向受拉还是受压?我觉得还是属于受拉的范畴,另外11G329-2只适用于多层砌体房屋以及底部框架砌体房屋。 基于以上几点综合:按照第6,7种的依据600mm而不区分钢筋直径和混凝土型号比较合适,这样的话又便于现场的管理,希望国家在制定规范和标准图集的时候,尽量应该对这类问题的要求应趋于统一。
2013-05-10 14:28:56
-
已采纳在现在施工中如果是砖混结构,构造柱一般是采用搭接50%,按照图集规定进行施工。也就是锚固乘以搭接系数。齐头搭接一般质监部门不允许,而且浪费钢筋。道理很简单。如果100%搭接系数乘以1.6了。希望对你有帮助。
2013-05-14 18:44:08
-
已采纳搓位搭接,同意楼上观点,学习以下。
2013-05-16 07:41:34
-
已采纳错开搭接25%
2015-05-14 14:13:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看