严工 2013-05-11 09:10:23 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 689查看 2回答
安装工程定额子目套用问题(河南省的)
电器专业里:ZRBV-5*2.5的线穿JDG25的管明敷套河南的那个定额子目? ZRBV-5*2.5的线在桥架里敷设套那个子目? NHYJV3*120+1*50的电缆穿SC100的管明敷套河南的那个定额子目?NHYJV3*120+1*50的电缆在桥架里套河南的那个定额子目?问题补充:ZRBV-5*2.5的线穿JDG25的管明敷这段线是和卷帘控制箱连接的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、ZRBV-5*2.5的阻燃型铜芯多芯5根2.5mm2的在明配的JDG25薄壁金属电线管内穿线时,是照明线路即套河南2008电气安装定额的2-1314子目;如果是动力线路时就得套2-1340子目。 2、明配的JDG薄壁金属电线管安装则应该套2-1107(电线管明配DN25)的子目。 3、NH-YJV-3*120+1*50的耐火型铜芯交联聚乙烯绝缘电缆(3+1)120mm2的电缆在DN100管内敷设,应该套2-727子目。 4、NH-YJV-3*120+1*50在电缆桥架内敷设仍然是套2-727子目。 根据补充说明,ZRBV-5*2.5导线应该是套2-1340子目,及动力线路。
2013-05-11 10:17:26
-
ZRBV-5*2.5的线按照单芯线套用管内穿线子目,套用子目2-1339;电缆敷设不分穿管或沿桥架敷设,套用子目为2-727
2013-05-11 09:50:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看