cjl丽 2013-05-11 20:55:22 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 4889查看 2回答
关于钢筋算量中基础层柱子标高的问题
一层柱结构图中显示柱子标高是从基础顶标高至4.45(4.45为二层楼面标高)我把柱子分成两部分画!一部分在一层、一部分在基础层!那么基础层中柱子的底标高应该如何设置呢? 1、按图纸在基础层中、底标高:基础顶标高 顶标高:室内地平标高 2、看了一些学习视频说要将柱子的顶标高设置在独立基础的底标高! 问题:1、如果我设置在基础顶标高软件会自动计算柱子锚入基础的钢筋吗? 2、基础层柱子底标高设置成基础顶标高、基础底标高对柱子和基础钢筋计算有没有影响?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果将柱子底标高设置为基础顶标高(或基础底标高)软件都会自动计算柱子锚入基础的钢筋的。 2、基础层柱子底标高设置成基础顶标高、基础底标高对柱子和基础钢筋计算没有影响的,计算的基础插筋是相同的。
2013-05-12 12:00:28
-
一层柱结构图中显示柱子标高是从基础顶标高至4.45(4.45为二层楼面标高)我把柱子分成两部分画!一部分在一层、一部分在基础层!正确的;那么基础层中柱子的底标高应该如何设置呢?若设计没有明确,设置在基础顶或底都可以; 1、按图纸在基础层中、底标高:基础顶标高 顶标高:室内地平标高 2、看了一些学习视频说要将柱子的顶标高设置在独立基础的底标高! 问题:1、如果我设置在基础顶标高软件会自动计算柱子锚入基础的钢筋吗?软件能自动计算; 2、基础层柱子底标高设置成基础顶标高、基础底标高对柱子和基础钢筋计算有没有影响?没有影响,只要绘制了基础构件。
2013-05-11 21:29:03
-
我设置地下一层停车场柱子底标高的时候,默认的是层底部标高(此标高为基础筏板顶部标高),我有必要把这个标高修改成基础底部标高吗
-
钢筋算量GGJ2013中柱子箍筋计算为:周长-八个保护层+11.9d 而钢筋精细管理钢筋抽样柱子箍筋计算为:周长-八个保护层+10d 为什么抽样不考虑度量差而算量中要考虑弯钩度量差呢?请高人指点
-
钢筋算量GGJ2013中柱子箍筋计算为:周长-八个保护层+11.9d 而钢筋精细管理钢筋抽样柱子箍筋计算为:周长-八个保护层+10d 为什么抽样不考虑度量差而算量中要考虑弯钩度量差呢?请高人指点
-
首层室内地面标高为±0.00,其中室外地坪相对标高为-0.15,在钢筋算量软件楼层设置中,是否在首层底标高中,应设置为-0.15(如图)?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看