零 2013-11-05 20:55:32 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1312查看 2回答
GDZ如下图所示,能不能用框架柱定义?
GDZ如下图所示,能不能用框架柱定义?本工程是框支剪力墙结构,下图1的GDZ能不能像KZ一样用框架柱定义?我想用KZ定义,但是GDZ又是连着剪力墙的,到时候砼和模板是要归入剪力墙的,我想用端柱定义,可是端柱的属性编辑里边(如下图2),我要怎么把GDZ5的钢筋信息输入?跟表中的信息完全对不上。表中截面是500*400,角筋是4C16,b边一侧中部筋是2C16,h边一侧中部筋是2C16,箍筋类型是1(4*4),箍筋是A8@100/200,像图2中那样定义的话,画好计算以后,在编辑钢筋里查看,如图3,纵筋变成16根了,箍筋也不是4*4肢箍,这个到底应该怎么定义,求高手指点,说说具体步骤。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、要用端柱定义,端柱与框架柱是有区别的。 2、GDZ5的属性输入上,全部纵筋应是12根,8根插筋(也应该是12根)是插入基础锚固,你可以把插筋的计算式与全部纵筋的计算式对比,纵筋1与插筋2对应,它们是搭接关系,同样纵筋2与插筋1也是如此。箍筋同样也是按间距大小计算出来的。
2013-11-05 21:57:28
-
2013-11-06 10:39:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看