我在很努力 2013-11-02 09:17:38 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 385查看 6回答
有关钢筋的2个小问题,麻烦帮忙解决一下
你们好,有2个关于钢筋的小问题。1.图中L2为什么第1跨里面有2个箍筋符号 A8@150跟B10@150 应该用哪个才是对的? 2.最下面是一条KZ梁 里面那个A8A8是什么意思 应该如何操作? 谢谢各位了
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、一跨中有两种箍筋,在定义构件中选择其中一种箍筋,绘图 汇总计算后在 编辑钢筋中根据施工图纸的要求修改钢筋数量,锁定构件。
2、A8A8是设计标注错误,忽略不计。
2013-11-04 21:01:39
-
2013-11-05 09:34:10
-
1、是两跨,重新设置支座。2、是8根一级附加箍筋。
2013-11-05 08:10:23
-
1.图中L2第1跨里面有2个箍筋符号 A8@150,用在左半跨B10@150 用在右半跨,先按一种输入,汇总计算以后,点编辑钢筋调整,然后锁定。 2.最下面是一条KZ梁 里面那个A8A8是标注错误,需要咨询设计。
2013-11-05 07:52:02
-
KL1中第一跨中中跨表示加密8A8个箍筋,右支座为2C25/2C20加强筋。下部中跨2C20/2C25,箍筋A8@100。
L2中2C14为吊筋。
A8-12图纸表示的有点问题,应该是加密8根A12的箍筋。
2C20表示底部为2根C20。
2013-11-05 08:59:34
-
图中L2第1跨里面有两种箍筋符号 可以在原位标注识别框内输入其中的一种箍筋信息,汇总计算以后,编辑钢筋中根据施工图纸的要求修改钢筋数量,锁定构件即可。
下面是KZ梁 里面那个A8A8是标注错误,应该是8A8,表示主梁与次梁交接处附加箍筋,每边4个,两个边共8个,你可以咨询设计人员。
2013-11-05 09:08:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看