10****@qq.com 2013-05-15 09:18:35 | 江苏省 安装 | 2086查看 5回答
照明配电箱AL出来的照明回路,BV-3*2.5,需要套压铜接线端子2.52吗?
照明配电箱AL出来的照明回路,BV-3*2.5,需要套压铜接线端子2.52吗?问题补充:那要套无端子外部接线?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单股硬线可套“无端子外部接线”的定额。
2013-05-15 09:36:02
-
不需要套压铜接线端子,需要套无端子外部接线BV-2.5mm2三个。当导线截面大于10mm2以上时考虑压铜接线端子子目。
2013-05-15 09:35:39
-
配电箱返出的回路可以套盘柜配线定额项目的。
2013-05-15 09:38:19
-
不需要。需要压铜接线端子的是多股导线。
2013-05-15 09:21:58
-
不需要
2020-09-16 21:06:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看