• 梁板式筏板基础 ,这种 集中标注和原位标注,钢筋如何设置

    梁板式筏板基础 集中标注LPB1p h=500 X:BΦ16@200;TΦ16@200 Y:BΦ16@200;TΦ16@200 原位标注:Φ14@200也是通长钢筋,请问原位标注是指底筋吗, 是原位标注采用Φ14@200集中标注的同位置的钢筋还要不要。

    通长钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:这种情况如果梁集中标注和原位标注矛盾,则以原位标注信息执行。看你此图就是存在矛盾。建议最好咨询一下设计院具体的配筋情况吧,不然就配成3层钢筋了 的确需要咨询设计院具体情况,现在这种情况不太好准确判定,把这种疑惑还是不要堵了

    2013-05-15 17:05:12 

  • 按设计都应该布置

    2013-05-15 17:06:19 

  • Φ14@200属于附加钢筋,在筏板底部,集中标注的同位置的钢筋还要

    2013-05-15 17:02:27 

  • 原位标注的是附加筋。 集中标注的已经是双层双向配筋了。

    2013-05-15 17:04:01 

  • Φ14@200应该是跨板受力筋,板的底筋和面筋按集中标注的布置,这两者并不重复。跨板受力筋你就新建一个跨板受力筋,按单板-垂直布置就可以了。

    2013-05-15 17:07:23 

  • 梁板式筏板基础 集中标注LPB1p h=500 X:BΦ16@200;TΦ16@200 Y:BΦ16@200;TΦ16@200 原位标注:Φ14@200也是通长钢筋,请问原位标注是指底筋吗,是面筋,包括Φ22@200 是原位标注采用Φ14@200集中标注的同位置的钢筋还要不要。同位置集中标注的是Φ16@200,仍然布置,实际布置方法是Φ14@200布置在Φ16@200中间,钢筋间距实际为@100,一根Φ16,一根Φ14间隔布置; 此筏板集中标注是双层双向的Φ16@200,面层X方向增加Φ22@200负筋,Y方向增加Φ14@200钢筋