xiaoxiaozhu 2013-05-15 20:12:11 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 897查看 1回答
11G101-1图集中中间制作纵向钢筋构造问题
图集84页说“当中间制作梁宽不同或错开布置时将无法直通的钢筋弯锚于柱内,或当支座两边纵筋不同时可将多余的纵筋弯锚于柱内”注2:当支座宽度满足锚固要求时可直锚。 现在梁一跨底部钢筋为4C20,二跨底部钢筋为2C20,一跨中间两个纵筋多余,支座宽度不满足直锚,千赢官网首页登录入口软件套用的是11G平法系列,为什么千赢官网首页登录入口钢筋软件用直锚?这样的话就超出柱支座的范围,是否合理?我看了本茅洪斌写的钢筋翻样书,也是直接锚,超出支座。请问是不是千赢官网首页登录入口为了计算方便而采用直锚吗?钢筋下料的话可以按这样子下吗? 另外,图纸中有些支座不满足0.4Lab,是否可以通知甲方让设计院修改?还请钢筋专家帮我解答一下,谢谢了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 你说的那种多出的2C20是按直锚计算的,是因为支座两侧梁的宽度是一样的,而图集里84页节点6是支座两侧梁的宽度不一样的情况,梁宽的一侧多出的纵筋不能直锚时只能弯锚于柱内。 84页节点4就是说明梁纵筋在宽度范围内是可以超出支座直锚的。 另外,图纸中有些支座不满足0.4Lab,这个是设计的问题,只能让设计修改钢筋的直径以便满足0.4Lab.
2013-05-15 21:18:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看