泡沫 2013-05-16 10:14:20 | 广西壮族自治区 安装 | 6275查看 5回答
空调插座能和洗衣机插座同一回路吗
空调插座能和洗衣机插座同一回路吗问题补充:空调插座电流量16A、洗衣机插座10A还能放同一回路吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳空调插座可以和洗衣机插座同一回路.回路中的导管按总电流量计算就好.
2013-05-16 13:27:31
-
空调插座能和洗衣机插座同一回路吗 答:可以一个回路,但是最多只能是一台空调,线径不能低于4平方。 一般的设计现在是分回路的,因为空调的功率是非常大的。
2013-05-16 10:15:40
-
您好, 1.不是得,您需要看下设计图纸中的系统图,一般不会在同一个回路的. 希望对您你有帮助..
2013-05-16 10:17:11
-
常规设计时。空调插座是和其他用电设备分开的,因其功率大,相对电线也大,如果再加其他设备线径就会更大,施工时不方便,一般规定单相负荷电流不大于30A,大于30A就使用三相电源。假如你就一台空调和一台洗衣机可以同一个回路,根据负荷选择电线规格,选用4mm2电线应该可以满足要求。
2013-05-16 10:28:45
-
空调插座电流量16A、洗衣机插座10A还能放同一回路吗? 单相空调插座电流量16A、洗衣机插座10A能放同一回路。 空调插座电流量16A、洗衣机插座10A还能放同一回路吗? 三相空调插座电流量16A、洗衣机插座10A不能放同一回路。
2013-05-16 13:49:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看