• 接地网钢筋工程量已经计算,但与桩头钢筋焊接是否需要再计算

    在人防地下车库接地系统中,图纸要求,利用外围钢筋焊成接地网,在交叉及转角处,再与桩头钢筋焊接,号房工程也是同样要求,在做预算是,除了计算接地网(钢筋)按延长米计算外,与桩头焊接处、避雷引上线钢筋处、接地网钢筋转角处、密闭门处、以及与号房接地网连接处,是否可以再计算跨接线焊接,其主材费是否可以计算(钢筋、扁钢),本工程在上海。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接地网钢筋工程量已经计算,只能再计算圈梁与柱主筋焊接,均压环每隔两层计算一次。如果利用两根柱主筋做引下线,计算一处焊接,利用四根柱主筋做引下线,计算2处焊接。

    2013-05-17 07:29:35 

  • 在人防地下车库接地系统中,图纸要求,利用外围钢筋焊成接地网,在交叉及转角处,再与桩头钢筋焊接,号房工程也是同样要求,在做预算是,除了计算接地网(钢筋)按延长米计算外,与桩头焊接处、避雷引上线钢筋处、接地网钢筋转角处、密闭门处、以及与号房接地网连接处,是否可以再计算跨接线焊接,其主材费是否可以计算(钢筋、扁钢),本工程在上海。 答:接地网的计算与这个桩头焊接不相关的,可以计算跨接或者焊接,任选一个就好了。

    2013-05-17 10:45:23 

  • 在人防地下车库接地系统中,图纸要求,利用外围钢筋焊成接地网,在交叉及转角处,再与桩头钢筋焊接,号房工程也是同样要求,在做预算是,除了计算接地网(钢筋)按延长米计算外,与桩头焊接处、避雷引上线钢筋处、接地网钢筋转角处、密闭门处、以及与号房接地网连接处,可以再计算跨接线焊接,但是其主材费是不可以计算(钢筋、扁钢),

    2013-05-19 12:44:43 