造价机器 2013-05-17 12:31:26 | 山东省 安装 | 1403查看 5回答
高层增加费问题
工程为民用住宅,檐高34米,11层。 问,1,楼内住户的给排水安装是否记取高层增加费?是只记取六层以上,还是全部记取?有何依据? 2,对于管井内的立管是否也要记取高层增加费? 3,记取高层增加费的条件是以层数为准,还是以檐高为准?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,楼内住户的给排水安装是记取高层增加费?,不只记取六层以上,是全部记取;有何依据?---参见山东省计价依据交底培训资料。 2,对于管井内的立管是也要记取高层增加费。 3,记取高层增加费的条件是以层数为准,还是以檐高为准?---6层以上,高度超过20米满足一个条件就算。
2013-05-17 12:46:40
-
应该按12层的标准计算,包括6层一下的项目。
2013-05-17 13:24:37
-
问,1,楼内住户的给排水安装是否记取高层增加费?是只记取六层以上,还是全部记取?有何依据?(全部;见定额册说明的截图) 2,对于管井内的立管是否也要记取高层增加费?(整个单位工程的工程量全部计取超高费)。 3,记取高层增加费的条件是以层数为准,还是以檐高为准?(二者取一,随便哪一个达到条件均可)
2013-05-17 13:26:56
-
高层建筑增加费,只要层数和檐高有一个符合要求的就可以计取。计取的基数是含六层或20米以下部分的工程量,管井的立管不但也要计取高层增加费,同时还要增加管井施工的人工费调增部分。
2013-05-17 12:47:29
-
两者达到其一就可以计算
2013-05-18 17:18:10