游游 2013-05-17 18:18:06 | 江苏省 土建 | 12392查看 2回答
基础内柱子插筋对应的箍筋根数计算问题
基础内柱子插筋对应的箍筋根数计算中,软件默认都取2根,是不是所有类似的定位箍筋都按默认2根计算? 有的采用表达式(基础厚度-100-A)/500+1来计算此部位的箍筋根数,100是基础顶面向下算箍筋的起步距离,A是最下一根箍筋到基础底面的距离,请问这个A值到底如何确定?有的采用150作为经验数值替换A值,不知道是否正确,请指教,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:一看就知道你是专业人员了,可息的是没有那个图集中有要求最底下的一道箍筋离基础底是多少距离。有的采用150作为经验数值替换A值,应该是可以的。
2013-05-17 18:36:59
-
a是弯折长度 至于基础内柱子插筋对应的箍筋根数计算要看设计人员了,通常按平发都是两根。
2013-05-17 19:51:03