cqlz 2013-05-17 18:55:59 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 2204查看 4回答
柱子基础锚固区箍筋的问题
梁式筏板基础,千赢官网首页登录入口软件中柱子会在与筏板相交的地方设置箍筋,比如梁高1000,筏板500,箍筋间距100,计算设置中,柱子基础锚固区箍筋为2,这时千赢官网首页登录入口计算箍筋个数, 2+(500/100)+1=8个,请问柱子箍筋不是应该在基础中锚固只有2个吗?为什么会在柱子与筏板相交的500内出现箍筋,箍筋应为多少个?是2个,还是8个?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个可以根据图纸要求在计算设置中设置,要求是2根你就按2根设置。如图:
2013-05-17 19:47:35
-
筏板基础的厚度是500。基础梁高1000,其中500在筏板里面,500在柱里面,计算 8 个是对的
2013-05-18 07:54:14
-
这个问题就得看柱截面是多少了。如果柱截面大于基础梁,柱钢筋应该设置筏板为基础,在筏板基础内柱箍筋是两个,高出筏板就应该按间距100计算。如果柱截面正好和基础梁宽度一样,那么就应该设置基础梁为基础,柱箍筋应该在基础内为2个箍筋
2013-05-18 09:31:21
-
你好! 你那个2+(500/100)+1=8个可能不是基础锚固区的数量,是不是你柱子高度只有1米,该箍筋数量8是整个柱子的数量,锚固区的数量就是前面的2,你可以用钢筋三维看一下基础内的数量。 下图是我分几种情况画的柱子,在基础内的箍筋数量都是2根。
2013-05-18 11:46:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看