cqlz 2013-05-18 15:57:22 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 7249查看 2回答
柱子基础内箍筋的问题
梁式筏板基础,千赢官网首页登录入口软件中柱子会在与筏板相交的地方设置箍筋,比如梁高1000,筏板500,箍筋间距100,计算设置中,柱子基础锚固区箍筋为2,这时千赢官网首页登录入口计算箍筋个数, 2+(500/100)+1=8个,请问柱子箍筋不是应该在基础中锚固只有2个吗?为什么会在柱子与筏板相交的500内出现箍筋,箍筋应为多少个?是2个,还是8个?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图集规定 柱 在 基础中的 箍筋 至少两个 (非符合箍筋)间距 不大于500mm。看截图。
2013-05-18 17:06:19
-
已采纳梁式筏板基础,千赢官网首页登录入口软件中柱子会在与筏板相交的地方设置箍筋,比如梁高1000,筏板500,箍筋间距100,计算设置中,柱子基础锚固区箍筋为2,这时千赢官网首页登录入口计算箍筋个数, 2+(500/100)+1=8个,请问柱子箍筋不是应该在基础中锚固只有2个吗?为什么会在柱子与筏板相交的500内出现箍筋,箍筋应为多少个?是2个,还是8个? 【软件计算是对的,基础高度只能按筏板500计算二个箍筋,其余都是柱啊】
2013-05-18 17:40:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看