Juior 2013-05-19 10:03:19 | 上海市 其他专业 | 851查看 1回答
预应力钢筋配筋的问题
图纸上配筋是 2-10Φ15(250,150,250)表示是2个孔,每个孔里面放10根直径15mm 的预应力钢绞线? 10*15=150mm 波纹管只有90mm 怎么放得进去?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳10根直径15mm 的预应力钢绞线 不是并排放置的哦; 10根直径15mm 的预应力钢绞线 截面积 是 1766.25 mm2 90mm 波纹管 截面积 是 6358.85mm2 远远大于 10根直径15mm 的预应力钢绞线 截面积 所以 完全可以放置得下去的呀..........
2013-05-19 15:12:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看