yu****@163.com 2013-05-20 09:56:46 | 北京市 安装 | 2944查看 4回答
门禁系统配线问题
如图所示:平面图上有两个门,每个门都有一套门禁系统(电子锁,读卡器和按钮),按系统图显示: 1、是不是从门禁控制器引出来一根电源线(RVV-4*1.0)到两个门上的两个电子锁?就是说这两个门上的电子锁是串联的? 2、门禁控制器应该是分别引出两根线到两个读卡器吧? 3、是不是系统图有错误啊 ,每一个电子锁是不是也都应该从控制器那单独引线啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是不是从门禁控制器引出来一根电源线(RVV-4*1.0)到两个门上的两个电子锁?就是说这两个门上的电子锁是串联的? 答:属于并联的,不是串联的。 2、门禁控制器应该是分别引出两根线到两个读卡器吧? 答:引出一根线分别接两个读卡器 3、是不是系统图有错误啊 ,每一个电子锁是不是也都应该从控制器那单独引线啊? 答:没有错误的,每一个电子锁均是电源连接的
2013-05-20 10:40:07
-
系统图上显示的是一根线连接两个电子锁;两根线连接两个按钮;两根线连接两个读卡器。按系统图施工没有错。
2013-05-21 05:19:41
-
1,两个门上的电子锁是并联的 2,门禁控制器应该是引出一根线分别接到两个读卡器 3,系统图没有错误的,每一个电子锁均是电源连接的
2013-05-21 07:16:18
-
正常的应该都是独立的,电子锁、按钮均为两根线,读卡器四根线,分别敷设的。
2013-05-20 15:05:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看