瓶盖 2013-05-20 10:20:43 | 广西壮族自治区 市政 | 812查看 2回答
关于市政给排水管道基础的套用
疑问:1.设计说明有规定是二中管道基础180混凝土基础和120砂基础?为何只见套一种?2.波纹管是无基础的吗? 3.有无基础是根据施工设计方案还是其他规定?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答: 1.定额有“管道基础(180°)”、“管道基础(120°)”两项定额,你可以进行调整。 2.波纹管无基础但要设井室。 3.有无管道基础和基础类型要看设计说明。
2013-05-20 10:54:30
-
两种管道基础应该是在什么情况用180度的、在什么情况用120度的由设计规定。波纹管一般是采用砂石垫层基础,不用砼基础。管道有无基础是由设计者定。
2013-05-20 10:55:04