WANGQIAOLAN 2013-05-20 14:56:39 | 江苏省 安装 | 1140查看 5回答
Φ12外甩镀锌圆钢长2.0米埋深1.3米
在接地图中,标识 Φ12外甩镀锌圆钢长2.0米埋深1.3米 是什么意思 ,起到什么作用 套什么定额呢? 一般不是-40*4镀锌扁钢外甩1.5米,这个的作用和定额又分别怎么弄呢?是接地母线?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是考虑接地系统如果测试不合格 ,做的补救措施,为将来做外引接地用的,你可套用户外接地母线子目,主材为Φ12镀锌圆钢。
2013-05-20 15:11:57
-
在接地图中,标识 Φ12外甩镀锌圆钢长2.0米埋深1.3米 是什么意思 ,起到什么作用 套什么定额呢? 一般不是-40*4镀锌扁钢外甩1.5米,这个的作用和定额又分别怎么弄呢?是接地母线? 答:这个是害怕接地电阻不够的时候,外接接地极,还是套用接地母线的定额子目。
2013-05-20 14:59:47
-
这好像是防雷引下线的伸出2m吧,在室外地坪以下1.3m。 这是与接地母线连接的设置。
2013-05-20 15:00:42
-
就是在外墙外多敷设2米,如果接地电阻达不到要求,加装接地极用
2013-05-20 17:43:03
-
在接地图中,标识 Φ12外甩镀锌圆钢长2.0米埋深1.3米 是什么意思 ,起到什么作用 套什么定额呢? 一般不是-40*4镀锌扁钢外甩1.5米,这个的作用和定额又分别怎么弄呢?是接地母线? 答:Φ12镀锌圆钢是接地极,以“根”为单位,套取接地极制作安装定额。 埋深1.3M的,要根据图纸确定型号,一般是扁钢或角钢,这个是接地母线,以“延长米”为单位,算量的时候可以按 1.3m*接地极根数 计算。按照图示位置确定户内还是户外,套取接地母线相关定额,并乘系数3.9%。 区分户内户外,一般是以散水坡外1.5米为界,1.5m以内,算户内,1.5m以外,算户外。
2013-05-20 17:52:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看