• Φ12外甩镀锌圆钢长2.0米埋深1.3米

    在接地图中,标识 Φ12外甩镀锌圆钢长2.0米埋深1.3米 是什么意思 ,起到什么作用 套什么定额呢? 一般不是-40*4镀锌扁钢外甩1.5米,这个的作用和定额又分别怎么弄呢?是接地母线?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是考虑接地系统如果测试不合格 ,做的补救措施,为将来做外引接地用的,你可套用户外接地母线子目,主材为Φ12镀锌圆钢。

    2013-05-20 15:11:57 

  • 在接地图中,标识 Φ12外甩镀锌圆钢长2.0米埋深1.3米 是什么意思 ,起到什么作用 套什么定额呢? 一般不是-40*4镀锌扁钢外甩1.5米,这个的作用和定额又分别怎么弄呢?是接地母线? 答:这个是害怕接地电阻不够的时候,外接接地极,还是套用接地母线的定额子目。

    2013-05-20 14:59:47 

  • 这好像是防雷引下线的伸出2m吧,在室外地坪以下1.3m。 这是与接地母线连接的设置。

    2013-05-20 15:00:42 

  • 就是在外墙外多敷设2米,如果接地电阻达不到要求,加装接地极用

    2013-05-20 17:43:03 

  • 在接地图中,标识 Φ12外甩镀锌圆钢长2.0米埋深1.3米 是什么意思 ,起到什么作用 套什么定额呢? 一般不是-40*4镀锌扁钢外甩1.5米,这个的作用和定额又分别怎么弄呢?是接地母线? 答:Φ12镀锌圆钢是接地极,以“根”为单位,套取接地极制作安装定额。 埋深1.3M的,要根据图纸确定型号,一般是扁钢或角钢,这个是接地母线,以“延长米”为单位,算量的时候可以按 1.3m*接地极根数 计算。按照图示位置确定户内还是户外,套取接地母线相关定额,并乘系数3.9%。 区分户内户外,一般是以散水坡外1.5米为界,1.5m以内,算户内,1.5m以外,算户外。

    2013-05-20 17:52:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!