宝依 2013-10-29 11:19:05 | 安徽省 安装算量GQI | 778查看 4回答
安装算量-电气工程
安装算量中接线盒报表中为什么没有体现;防雷接地中基础接地跨接处工程量计算在软件中怎么操作?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要计算了就有工程量,接线盒在电气设备中识别的,如果你识别了,可汇总后在电气设备检查有没有工程量。接地跨接线也是点个数,可以在任意点个数构件中点画。
2013-10-29 11:42:31
-
安装算量中接线盒要在报表中体现时,需要定义接线盒构件并画在图上才有,如果有表格输入时,需要进行"套用集中做法"后才会在最后集中显示出来.基础接地跨接处工程量计算在软件中电气/防雷接地/新建其它线项中定义后在绘图中用"直线"绘制出一个"L"图形(两端各为200长),最后将其复制至需要跨接的部位,部位需要几条就复制几条软件就会按画的数量统计出量来.
2013-11-03 15:35:56
-
不知道你的具体情况,远程看看为好,电话4000166166.
2013-10-29 12:55:01
-
接线盒要自己布置上去汇总计算才会有的。
另外,跨接处是数个数的,软件里数个数的功能都能实现。
2013-10-29 18:24:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看